У меня была цель поковыряться в Arduino, так что об поиске оптимального варианта ПЛК речи не шло.
Ваш вариант c Digispark отличный.
Спасибо.
Единственное, что я выбрал бы вариант с разъемом microUSB.
https://aliexpress.ru/item/1992302765.html
Отработаю вариант с Arduino и попробую перейти на digispark.
Умное твердотельное реле с анализом ШИМ
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
Знаете ещё какие-нибудь компактные варианты ПЛК? Например без стабилизатора.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 17:17
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
ПЛК без стабилизатора? Это уже плата полностью пассивная будет - думаю найти нереально, но есть ATtiny85(как в digispark) в dip-8 корпусе и прям к её ногам припаять всё что нужно или взять кроватку dip-8 и припаяться к ней, чтобы можно было МК вынуть и прошить не отпаивая. Там даже usb-uart преобразователь не нужен, сразу дата линии USB идут через обвязку на МЕ
Хотя сейчас посмотрел на али эти платки стоят по цене МК ( в розницу), так что использовать не эту платку имеет смысл при закупке МК оптом и продаже прошитых плат с коннекторами)
Хотя сейчас посмотрел на али эти платки стоят по цене МК ( в розницу), так что использовать не эту платку имеет смысл при закупке МК оптом и продаже прошитых плат с коннекторами)
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
Буду 5В брать с платы управления. Черт с ним с этим стабом, пусть будет.
Уже заказал чтобы попробовать пару вариантов:
digispark и digispark pro
Вот предварительная схема. Есть какие-то нюансы с пинами, буду корректировать при сборке.
Уже заказал чтобы попробовать пару вариантов:
digispark и digispark pro
Вот предварительная схема. Есть какие-то нюансы с пинами, буду корректировать при сборке.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 17:17
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
Пред идущий пост удалил ибо ошибся, но та плат не digispark, а совместимая и пины питания разныеdemonlibra писал(а): ↑12 авг 2020, 19:14 Вот предварительная схема. Есть какие-то нюансы с пинами, буду корректировать при сборке.
Но тем не менее p5(крайний слева) вроде отведён под reset и лучше в него заранее ничего не подрубать.
P2 и P3 имеют подтягивающие резисторы и соединены с линиями usb, так что лучше будет не прошивать плату подключенной в таком конфиге)
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
Уже читал что-то про такие нюансы.
Получу платку и реализую, потом внесу коррективы и опишу всё подробно.
Вроде рисовал по схеме RobotDyn. В любом случае всё проверю.
Получу платку и реализую, потом внесу коррективы и опишу всё подробно.
Вроде рисовал по схеме RobotDyn. В любом случае всё проверю.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
Провел измерения нагрева радиатора охлаждения симистора на плате димера.
Стол: 300 х 200 мм
Грелка: 600 Вт
Температура в комнате 27 °С
Нагрев грелки до 100 °С
Каждый следующий эксперимент проводился после остывания стола и радиатора до комнатной температуры.
После достижения грелкой заданной температуры потребляемая мощность снижается и температура радиатора понижается на несколько градусов.
Разброс значений можно списать на погрешность измерений. Предполагаю, что больший ток проходящий через симистор компенсируется меньшим временем нагрева стола, поэтому максимальная температура, которую достигает радиатор, примерно одинаковая.
В качестве ключа используется симистор BTA16-600B. Согласно документации максимальная рабочая температура 125 °С.
По графику уменьшение допустимого тока происходит при превышении температуры 85 °С, до которой в моих условиях далеко.
Стол: 300 х 200 мм
Грелка: 600 Вт
Температура в комнате 27 °С
Нагрев грелки до 100 °С
Ограничение мощности | Максимальная температура радиатора |
300 Вт | 59 °С |
400 Вт | 57 °С |
500 Вт | 59 °С |
600 Вт | 59 °С |
Каждый следующий эксперимент проводился после остывания стола и радиатора до комнатной температуры.
После достижения грелкой заданной температуры потребляемая мощность снижается и температура радиатора понижается на несколько градусов.
Разброс значений можно списать на погрешность измерений. Предполагаю, что больший ток проходящий через симистор компенсируется меньшим временем нагрева стола, поэтому максимальная температура, которую достигает радиатор, примерно одинаковая.
В качестве ключа используется симистор BTA16-600B. Согласно документации максимальная рабочая температура 125 °С.
По графику уменьшение допустимого тока происходит при превышении температуры 85 °С, до которой в моих условиях далеко.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 04 июн 2020, 22:16
- Откуда: Екатеринбург
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
125 это температура перехода (кристалла), она имхо значительно выше температуры радиатора.demonlibra писал(а): ↑14 авг 2020, 22:36 Согласно документации максимальная рабочая температура 125 °С
А хотя посмотрел внимательно картинку из даташита. Там действительно речь о температуре корпуса. Поторопился я комментировать
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
В любом случае мой режим эксплуатации далёк от максимальных значений.
Лучше подскажите, можно ли примерно оценить максимальный ток для дорожек на плате?
Лучше подскажите, можно ли примерно оценить максимальный ток для дорожек на плате?
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 17:17
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
Если ширену дородки ещё можно измерить, то толщину не получится.demonlibra писал(а): ↑15 авг 2020, 19:38 Лучше подскажите, можно ли примерно оценить максимальный ток для дорожек на плате?
Я бы если они грелись просто счистил маску и пропоял