Умное твердотельное реле с анализом ШИМ

Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение demonlibra »

У меня была цель поковыряться в Arduino, так что об поиске оптимального варианта ПЛК речи не шло.
Ваш вариант c Digispark отличный.
Спасибо.

Единственное, что я выбрал бы вариант с разъемом microUSB.
Изображение
https://aliexpress.ru/item/1992302765.html

Отработаю вариант с Arduino и попробую перейти на digispark.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение demonlibra »

Знаете ещё какие-нибудь компактные варианты ПЛК? Например без стабилизатора.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Евгений Шаврин
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 17:17

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение Евгений Шаврин »

ПЛК без стабилизатора? Это уже плата полностью пассивная будет - думаю найти нереально, но есть ATtiny85(как в digispark) в dip-8 корпусе и прям к её ногам припаять всё что нужно или взять кроватку dip-8 и припаяться к ней, чтобы можно было МК вынуть и прошить не отпаивая. Там даже usb-uart преобразователь не нужен, сразу дата линии USB идут через обвязку на МЕ

Хотя сейчас посмотрел на али эти платки стоят по цене МК ( в розницу), так что использовать не эту платку имеет смысл при закупке МК оптом и продаже прошитых плат с коннекторами)
Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение demonlibra »

Буду 5В брать с платы управления. Черт с ним с этим стабом, пусть будет.

Уже заказал чтобы попробовать пару вариантов:
digispark и digispark pro

Вот предварительная схема. Есть какие-то нюансы с пинами, буду корректировать при сборке.
Изображение
digispark от RobotDyn
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Евгений Шаврин
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 17:17

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение Евгений Шаврин »

demonlibra писал(а): 12 авг 2020, 19:14 Вот предварительная схема. Есть какие-то нюансы с пинами, буду корректировать при сборке.
Пред идущий пост удалил ибо ошибся, но та плат не digispark, а совместимая и пины питания разные
Изображение
Но тем не менее p5(крайний слева) вроде отведён под reset и лучше в него заранее ничего не подрубать.
P2 и P3 имеют подтягивающие резисторы и соединены с линиями usb, так что лучше будет не прошивать плату подключенной в таком конфиге)
Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение demonlibra »

Уже читал что-то про такие нюансы.
Получу платку и реализую, потом внесу коррективы и опишу всё подробно.

Вроде рисовал по схеме RobotDyn. В любом случае всё проверю.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение demonlibra »

Провел измерения нагрева радиатора охлаждения симистора на плате димера.

Стол: 300 х 200 мм
Грелка: 600 Вт
Температура в комнате 27 °С
Нагрев грелки до 100 °С

Ограничение мощности Максимальная температура радиатора
300 Вт 59 °С
400 Вт 57 °С
500 Вт 59 °С
600 Вт 59 °С

Каждый следующий эксперимент проводился после остывания стола и радиатора до комнатной температуры.
После достижения грелкой заданной температуры потребляемая мощность снижается и температура радиатора понижается на несколько градусов.

Разброс значений можно списать на погрешность измерений. Предполагаю, что больший ток проходящий через симистор компенсируется меньшим временем нагрева стола, поэтому максимальная температура, которую достигает радиатор, примерно одинаковая.

В качестве ключа используется симистор BTA16-600B. Согласно документации максимальная рабочая температура 125 °С.
По графику уменьшение допустимого тока происходит при превышении температуры 85 °С, до которой в моих условиях далеко.
Изображение
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Аватара пользователя
dmq
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 04 июн 2020, 22:16
Откуда: Екатеринбург

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение dmq »

demonlibra писал(а): 14 авг 2020, 22:36 Согласно документации максимальная рабочая температура 125 °С
125 это температура перехода (кристалла), она имхо значительно выше температуры радиатора.

А хотя посмотрел внимательно картинку из даташита. Там действительно речь о температуре корпуса. Поторопился я комментировать :)
Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение demonlibra »

В любом случае мой режим эксплуатации далёк от максимальных значений.

Лучше подскажите, можно ли примерно оценить максимальный ток для дорожек на плате?
Изображение
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Евгений Шаврин
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 17:17

Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ

Сообщение Евгений Шаврин »

demonlibra писал(а): 15 авг 2020, 19:38 Лучше подскажите, можно ли примерно оценить максимальный ток для дорожек на плате?
Если ширену дородки ещё можно измерить, то толщину не получится.
Я бы если они грелись просто счистил маску и пропоял

Вернуться в «Столы»