Твердотельное реле необходимо выбирать исходя из мощности грелки.
Мощность = Ток х Напряжение х 0.95 - формула справедлива для потребительской сети питания 220VAC
P = I x U x 0.95
I = P / (U x 0.95)
Например, для грелки 200 Вт:
I = 200 / (220 х 0.95) ≈ 1 A
Умножаем рассчитанное значение тока на 2..3 и получаем минимальный допустимый ток твердотельного реле.
Смотрим в технические характеристики реле и выбираем подходящее.
У меня OMRON G3NA-210B DC5-24. Если цена не смущает, то рекомендую.
Допустимый ток нагрузки: до 10А (при наличии радиатора).
Эксперименты показали (смотрите сообщение ниже), что реле имеет три состояния: разомкнуто, открыто "на половину" (пропускает половину синусоиды сетевого напряжения) и открыто.
Описание на сайте OMRON: https://industrial.omron.ru/ru/products/g3na
Даже именитые производители указывают максимальные токи, которые допускаются только в определенных условиях.
Можно ли расценивать как радиатор тонкую стальную окрашенную крышку подвала принтера, вопрос спорный.
Что указывают "подпольные" производители остается только догадываться.
Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 13:03
- Откуда: Новосибирск
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
Реле брал на месте, в chipdip - 600 руб.
HHG1-1/032F-38-30A, Реле 3-32VDC, 30A/440VAC (zero-cross)
HHG1-1/032F-38-30A, Реле 3-32VDC, 30A/440VAC (zero-cross)
UNI 2.2
-
- Всея форума
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:50
- Откуда: Стерлитамак
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
В китае можно брать по моей ссылке в списке комплектующих.
Есть много подделок под них. По ссылке оригиналы.
Есть много подделок под них. По ссылке оригиналы.
UNI Mini, UNI 1/2/2.2/
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
Сигнал на выходе твердотельного реле G3NA-210B DC5-24.
Настройки на осциллографе одинаковые. Левое фото - токовые клещи показывают 1А, правое фото - 0.5А.
Осциллограмма на выходе HOTBED платы Lerdge-K в режиме поддержания заданной температуры:
Настройки на осциллографе одинаковые. Левое фото - токовые клещи показывают 1А, правое фото - 0.5А.
Осциллограмма на выходе HOTBED платы Lerdge-K в режиме поддержания заданной температуры:
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 30 мар 2020, 15:37
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
Вы так активно говорите, что Fotek рулит. Есть хороший обзор на фотек. Разобрал свое, которое оригинал, по вашей ссылки. Один в один проблема.(((( Обзорчик тут, повторяться думаю смысла нет. Думаю нужно посмотреть в другую сторону от фотека...UNI писал(а): ↑05 фев 2020, 07:36 В китае можно брать по моей ссылке в списке комплектующих.
Есть много подделок под них. По ссылке оригиналы.
https://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/fans-potentential/
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
Под шумок обновил своё первое сообщение.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 30 мар 2020, 15:37
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
Вот меня и удивляет, когда за 3$ реле, автор пишет оригинал)))) цена на оригинальное такое реле, далеко даже не 30$.
С таким оригиналом))) возникает вопрос, настолько ли нужен такой оригинал? без него конструкция намного безопаснее!)))
С таким оригиналом))) возникает вопрос, настолько ли нужен такой оригинал? без него конструкция намного безопаснее!)))
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
1. Читать в конце, там где следующая строка: "Точного списка комплектующих не существует."
2. Предложить свой вариант.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 30 мар 2020, 15:37
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
В случае с этим реле, вопросов не возникает, но как правильно подмечено, нужен радиатор.demonlibra писал(а): ↑21 янв 2020, 19:04У меня OMRON G3NA-210B DC5-24. Если цена не смущает, то рекомендую.
Автор предлагает же ставит оригинальное реле даже не на корпус, а как видно было в стриме, на напечатанную подушку и пластика)
-
- Помогаю слегка
- Сообщения: 2552
- Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
Не факт. Я его не вскрывал.
Да и судя по документации радиатор не нужен. Допустимо 4А, по факту нагрузка 1А.
Что в итоге поставили Вы?
Не бойся поломать. Бойся не починить ))