Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Аватара пользователя
Андрей Тришин
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 19:47

Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение Андрей Тришин »

Проблема в следующем. При нагреве, датчик показывает довольно точно, но когда температура доходит до 200 градусов, сразу перескакивает на 210 и дальше опять нормально. Выглядит это следующим образом 197...198...199...212...213..214.. и так далее., в обратную сторону тоже самое.
То есть, например, температуры 205 нет вообще ,и если выставить явным образом, то температура будет скакать и не стабилизируется.
Минимальная температура, которая стабилизируется это 197 градусов, а по верхней границе это 213
Написал о проблеме в лердж и треугольникам, ни одни ни другие не знают что за ерунда.
Предполагаю, что в прошивке таблица соответствия температуры и сопротивления косячная, так как сопротивление на датчике в этом диапазоне нарастает и спадает плавно.
Изображение
Аватара пользователя
DrKristall
Активист
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 12:18
Откуда: Ставрополь

Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение DrKristall »

Сколь датчиков было таким образом проверено?
Не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
UNI 2.2 [LERDGE K, TMC 2209, Direct BLK, CoreXY]
Изображение
Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение demonlibra »

Кажется в чате уже писали об этой проблеме.
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Аватара пользователя
DrKristall
Активист
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 12:18
Откуда: Ставрополь

Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение DrKristall »

На форуме люди информацию в упор не видят, о каком чате ты толкуешь? =) Знаешь где, укажи страждущему путь.
Не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
UNI 2.2 [LERDGE K, TMC 2209, Direct BLK, CoreXY]
Изображение
Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение demonlibra »

Чат UNI
Решения там не было. Только похожее описание проблемы.

Достаточно ввести в поиске PT100
https://t.me/uni3dchat/148934
https://t.me/uni3dchat/133717
https://t.me/uni3dchat/108590
https://3dtoday.ru/questions/pt100-na-lerdge-k
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Аватара пользователя
DrKristall
Активист
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 12:18
Откуда: Ставрополь

Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение DrKristall »

Ну вот, тогда в чем смысл был бы? Тратить время на поиск инфы в которой все равно нет решения. Я конечно не приветствую разжевывание и укладку в рот. И все же, вопрос предполагает поиск решения, а не много кратное подтверждение факта.
Не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
UNI 2.2 [LERDGE K, TMC 2209, Direct BLK, CoreXY]
Изображение
Аватара пользователя
Андрей Тришин
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 19:47

Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение Андрей Тришин »

Спасибо, теперь хоть ясно что проблема программная и присутствует у всех с этим датчиком
Теперь и на форуме тема есть
Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение demonlibra »

Принцип работы и параметры датчика PT100 можете разжевать?
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение
Аватара пользователя
avolon
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 06:11

Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение avolon »

Привет!
Да я на фейсбуке задовал вопрос про PT100 что он дуркует ((
Но ответа не было ток типа проверить настройки!!
Проверял 4 шт из разных партий!!!!
Аватара пользователя
demonlibra
Помогаю слегка
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 11:49
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k

Сообщение demonlibra »

Эти PT100 все одинаковые или их как и NTC куча разных вариантов?

Например, с Lerdge совместим только NTC-100K-B3950.
Может быть и с PT100 аналогичная ситуация.

У тех же Trianglelab есть PT100 и как бы PT100
Не бойся поломать. Бойся не починить ))
Изображение

Вернуться в «Неисправности и ремонт плат LERDGE»