При токах менее 27.5 А на канал плату можно использовать без обдува и радиаторов.
Ссылка на документацию
Штатно допускается уровень управляющего сигнала в диапазоне 3.3 - 16 В.
Для работы с управляющим сигналом 24 В производитель указывает на необходимость замены резисторов R1 и R5 в цепи оптопар с 750 Ом до 2.4 кОм чтобы ток через них не превышал 20 мА.
Смотрите страницу 5 документации.
В ЧИП и ДИП приобрел из наличия резисторы с номиналом 2.2 кОм.
(24В - 1,2В) / 2.2кОм = 10мА
- 24В - напряжение управляющего сигнала
- 1.2В - падение напряжение на диоде оптопары
- 2.2кОм - сопротивление резистора
Согласно рекомендации производителя для обеспечения тока через резистор менее 20мА при напряжении 24В необходим резистор с сопротивлением более 1.2кОм.
Применительно к платам управления DUET можно для управления любой нагрузкой назначить цифровые выходы.
На этих выходах напряжение управляющего сигнала 3.3 В.
В этом случае плату Cheap3D MOSFET можно использовать без переделки.
Подключение дополнительных потребителей к плате DUET