Вопрос: "Какое сечение проводника необходимо для подключения грелки 220 Вольт?" является безграмотным.
От напряжения зависит толщина и материал изоляции, но не сечение проводника.
Например, в автомобиле с напряжением 12 Вольт при работе стартера легковушки ток в среднем 150А (мгновенная мощность около 2 кВт). При этом аккумулятор соединен проводами толщиной "в палец".
Электрический чайник 220В с теми же 2 кВт, хорошо если имеет провода с сечением 1.5 кв.м.
От напряжения зависит толщина и материал изоляции, но не сечение проводника.
Например, в автомобиле с напряжением 12 Вольт при работе стартера легковушки ток в среднем 150А (мгновенная мощность около 2 кВт). При этом аккумулятор соединен проводами толщиной "в палец".
Электрический чайник 220В с теми же 2 кВт, хорошо если имеет провода с сечением 1.5 кв.м.
1. Как правило ток нам неизвестен. Его величину можно рассчитать, зная напряжение питания и мощность нагрузки:
Для цепи постоянного тока:
P = I x U
I = P / U
где
- P - мощность (Ватт)
- I - ток (Ампер)
- U - напряжение (Вольт)
Пример расчета для нагревательного блока HotEnd`а мощностью 40 Вт
P = I x U
I = P / U = 40Вт / 24В = 1.67 А
I = P / U = 40Вт / 24В = 1.67 А
P = I x U x 0.95
I = P / ( U x 0.95 )
Пример расчета для грелки 300 Вт
I = 300Вт / ( 220В x 0.95 ) = 1.44 А
Для цепи постоянного тока:
I = U / R
2. Исходя из внутренних убеждений, умножаем рассчитанный ток на 2...3. Учитываем, что все производители экономят на материалах и завышают сечение проводника.
3. Находим в таблице ближайшее большее значение в колонке "Макс. Ток, А".
4. В левых колонках будет указана площадь сечения и калибр AWG.
Изоляция
Не забываем про максимальное напряжение для изоляции провода. Если на изоляции провода написано 30V, использовать этот провод в цепи питания 220В не допускается. Ну и в принципе, для 220 Вольт лучше использовать провод в двойной изоляции и прокладывать отдельно от низковольтных цепей.
Естественно приобретать разные провода крайне неудобно, поэтому разумно выбрать какое-то одно сечение для основных коммуникаций и другое для мощных потребителей, таких как нагреватель стола. Чтобы не запутаться цветовое разделение будет не лишним.
Для всех основных подключений (в том числе моторов и нагревателя HOTEND`а) я использовал провод 22AWG: https://aliexpress.ru/item/32836054505.html
В качестве нагревателя стола у меня выступает грелка, которая поставляется со своим проводом.